1、发电机组 备用3台电源功率120kW左右,冷却方式为开式水冷; 转速转速1500r/min; 柴油机选用24V蓄电池; 发电机选用无刷电励磁电机; 机组通过地线良好接地; 市电停电可自起动,送电,市电恢复时自动停机; 能显示柴油机及发电机参数; 发电机组能进行起动、停机等各项操作; 发电机组应具有可靠的过载保护、短路保护和逆功率保护。 机组应具有高水温、低油压、超速、过流、欠压、逆功率保护及声光报警。声光报警信号应持续到操作人员解除为止。 2、功能 具有机组有手动运行、自动运行、遥控运行三种模式选择; 具有手动、自动和停止等功能; 能适时指示市电和发电机组是否有电等情况; 能远程调整负荷大小; 机组运行中,能自动检测水位、水温; 系统能自动检测漏电,确保运行安全。 3、电容器柜 采用自愈式低压电容器柜,具有保护和指示功能; 能实现远程监视和控制。 4、变压器 配置2台干式变压器,容量大于60kVA; 隔离变压器能远程监视和控制。 5、并机柜 并机柜上可显示输入电源的电压、电流; 并机柜能远程监视和控制。 6、维修假负载 配置可调式维修用的假负载; 功率300kW,可分10档调节; 7、监控设施 监控装置包括硬件和软件,能显示各开关、按钮的状态; 能监视发电机组参数:转速、油压、水温、励磁电压、励磁电流、频率、各相电压、电流、功率、功率因数;能监视变压器参数:各相电压、电流、功率、功率因数等; 能实现远程监控发电机组运行状态,并能控制实验设备;能对所有辅助设备进行远程测量、控制和监视,实现无人化操作。 8、油箱 配置总油箱和日用油箱,日用油箱靠机组布置; 带远传功能电子液位计及浮球式液位计,高液位时可自动停泵,油泵控制箱需设置本地/远程控制转换开关,预留1对干触点反馈信号,预留远程启停控制点; 总油箱设置进油装置、清洗装置和输油装置; 日用油箱设置油位检测和自动加油装置,油箱加装滤清器; 各油箱之间管路接地良好,便于清洗。 10、循环冷却水池 柴油机冷却水采用外循环和内循环相结合的方式; 三台机组共用1套循环冷却水池;水池装设温度检测装置,自动控制冷水的进入和热水的排出或冷却塔的运行,使水温在合适的温度范围; 冷却管道应设置温度指示装置,以便于适时观察; 冷却水池和冷却管道应设置清洗装置,便于后期维护。 11、通风 发电机组房间应采用强制通风方式,保证3台柴油机组同时运行的空气需求; 通风量根据柴油机组容量的大小确定,并留有充足的裕量; 机组的降噪装置排风可通过排风管排出。 12、环境条件 环境温度:-30℃~+50℃; 相对湿度20%~95%(+25℃时); 海拔≤1000m。 13、其他要求 发电机屏上需有绝缘监测功能;自动运行状态下,机旁控制箱启动钮子开关置于运行位,全速/怠速开关置于全速位; 控制屏上应具有故障保护“投入/切除”开关; 柴油机采用24V电起动方式、带蓄电池及浮充电装置,蓄电池使用寿命不小于3年。 直流屏与低压配电屏布置在一起,起动电缆载流量满足起动要求;直流屏应能在市电供电、发电机供电情况下均能充电。
|